如果小区内采暖管道没有做固定支墩,结果会怎样?
nihonghui
nihonghui Lv.3
2006年12月03日 16:57:43
来自于采暖供热
只看楼主

小区内采暖管道加波纹补偿器后,没有做固定支墩,会出现怎样的结果。需不需要挖开重做

小区内采暖管道加波纹补偿器后,没有做固定支墩,会出现怎样的结果。
需不需要挖开重做
免费打赏
somebody665
2006年12月04日 13:23:09
2楼
后果【相当严重】
回复
nihonghui
2006年12月04日 14:52:29
3楼
请大家指点一二,可有什么措施补救?
紧急求援中。。。
回复
shigu
2006年12月04日 16:30:31
4楼
直埋的?多大的管?温度参数?

在一定条件下,直埋可以无补偿敷设。你查一下。
回复
nihonghui
2006年12月04日 17:08:57
5楼
直埋D219的管,80~90℃,走采暖用热水,小区单管长150米左右
回复
xuhao325
2006年12月04日 21:57:47
6楼
是不是预热后将波纹补偿器焊死呀,那用不着作。
回复
zjw1316189
2006年12月05日 11:00:24
7楼
如果当初是做的预热直埋或者是夏季施工的应该没问题,否则还是挖开做支架吧。
回复
geforces
2006年12月05日 15:38:23
8楼
直埋的,按照程序添沙,问题就不大,不需要重新做。
如果是原土回填的,就要冬夏两季的检验了!
回复
nihonghui
2006年12月05日 15:53:30
9楼
谢谢大家!
回复
zxs0214
2006年12月05日 16:16:10
10楼
很悬!!!!建议还是加固定墩吧!预热后将波纹管补偿器焊死是怎么个做法?能否说清楚点?是否是波纹管有自锁功能?有人是可以计算好了,在管道中间不加固定支架的。不过是得计算好了……
回复
wjb101
2006年12月05日 16:17:58
11楼
一定要做固定支墩,不然会把波纹补偿器拉坏,我遇到过此类事故。波纹补偿器波纹破裂
回复