如果小区内采暖管道没有做固定支墩,结果会怎样?
nihonghui
nihonghui Lv.3
2006年12月03日 16:57:43
来自于采暖供热
只看楼主

小区内采暖管道加波纹补偿器后,没有做固定支墩,会出现怎样的结果。需不需要挖开重做

小区内采暖管道加波纹补偿器后,没有做固定支墩,会出现怎样的结果。
需不需要挖开重做
免费打赏
new face
2006年12月05日 20:02:14
12楼
应该做,否则会造成分支管初变型过大,超出允许形变范围
回复
lwjlwj
2006年12月05日 22:27:35
13楼
80~90℃属低温水,完全可以做无补偿敷设,补救措施是在采暖管道上波纹补偿器位置做检查井,一旦发现损坏,拆除就可以了。
回复
gtyh
2007年01月14日 22:41:09
14楼
放心没问题,不设固定墩就说明不会算推力,其实很多处都能自动形成“驻点”,一般没问题、
回复
hqstank
2007年01月15日 21:31:21
15楼
你做的补偿器离分支点多远,按规范这个距离是有要求的,如果达到一定距离可以不做固定支架的.
波纹补偿器主要就是怕横向位移,超过一定距离可以认为此处的管无横向位移.
不过老兄怎么这么马虎,最起码的固定支架都忘了作了?
回复