我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!
我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!
12楼
设计院设计钢套钢的 蒸汽凝结水水温设计说明没有提 我估计顶多110度.是没必要的,我是施工单位的只能按图纸施工了,但我实在觉得设置固定支墩是没必要的.即耽误施工又浪费钱的.管径:内管最大的D108,小的DN25.
回复
13楼
一个固定之吨能省多少钱·
回复
14楼
确定么??? 热水一般用pe套的就可以了,很少会设计成钢套钢的。
如果钢套钢,内固定可以阿
回复
15楼
说的不够详细 热水管道需要钢套钢吗 这个设计院想多挣设计费 热水参数多少
回复
16楼
确定么??? 热水一般用pe套的就可以了,很少会设计成钢套钢的。
如果钢套钢,内固定可以阿
回复
17楼
140度的热水
在很多管段
还是可以采用无补偿直埋的
我个人不建议严格区分"有补偿"和"无补偿"
一个直埋管网
设计时
应优先考虑不设置补偿器
然后对整个管网和所有三通和弯头做验算
通不过时
再局部考虑补偿措施
并应优先考虑自然补偿
所以,一个整体无补偿敷设的管网,有可能局部有补偿
一个有补偿敷设的管网
可以局部无补偿
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-7-28 22:29 编辑 ]
回复