此种情况下是否需要设置固定支墩
jyp993
jyp993 Lv.5
2007年09月08日 10:34:28
来自于采暖供热
只看楼主

我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!

我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!
免费打赏
jyp993
2007年10月01日 18:52:51
12楼
设计院设计钢套钢的 蒸汽凝结水水温设计说明没有提 我估计顶多110度.是没必要的,我是施工单位的只能按图纸施工了,但我实在觉得设置固定支墩是没必要的.即耽误施工又浪费钱的.管径:内管最大的D108,小的DN25.
回复
xianshui4587
2008年07月03日 09:19:36
13楼
一个固定之吨能省多少钱·
回复
mql76419
2008年07月03日 16:10:23
14楼
确定么??? 热水一般用pe套的就可以了,很少会设计成钢套钢的。
如果钢套钢,内固定可以阿
回复
kai23fa
2008年07月16日 08:47:09
15楼
说的不够详细 热水管道需要钢套钢吗 这个设计院想多挣设计费 热水参数多少
回复
wltzhch007
2008年07月24日 10:10:46
16楼
确定么??? 热水一般用pe套的就可以了,很少会设计成钢套钢的。
如果钢套钢,内固定可以阿
回复
flier_01
2008年07月28日 17:32:44
17楼

140度的热水
在很多管段
还是可以采用无补偿直埋的
我个人不建议严格区分"有补偿"和"无补偿"
一个直埋管网
设计时
应优先考虑不设置补偿器
然后对整个管网和所有三通和弯头做验算
通不过时
再局部考虑补偿措施
并应优先考虑自然补偿
所以,一个整体无补偿敷设的管网,有可能局部有补偿
一个有补偿敷设的管网
可以局部无补偿

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-7-28 22:29 编辑 ]