冷却水系统问题
yeyongfei1010
2013年05月28日 23:20:17
来自于中央空调
只看楼主

压入式冷却水系统,冷却塔水盘至泵入口只有5米,水泵扬程27米45kw,水泵入口立管DN200的Y型过滤器,无变径,运行时过滤器压损过大,水泵入口软连接轻微吸扁。水泵声音较大,管路有轻微震动,应该如何整改,请高人指点,谢谢

压入式冷却水系统,冷却塔水盘至泵入口只有5米,水泵扬程27米45kw,水泵入口立管DN200的Y型过滤器,无变径,运行时过滤器压损过大,水泵入口软连接轻微吸扁。水泵声音较大,管路有轻微震动,应该如何整改,请高人指点,谢谢
免费打赏
adingkgb
2013年06月19日 14:22:21
12楼
流量水否达到,关键看机组冷凝器进出压差是否达标。
有些情况下,水泵扬程配用过大,而系统阻力较小,水泵扬程没有完全消耗,转化为流量,导致流量偏大超出回水条件所能保障的流量,也会引起吸空情况。那么这种情况可以通过卡小出口阀门来缓解(具体应根据水泵铭牌标注的扬程来调整阀门,但前提是必须保证机组冷凝器进出压差达标
回复

相关推荐