压入式冷却水系统,冷却塔水盘至泵入口只有5米,水泵扬程27米45kw,水泵入口立管DN200的Y型过滤器,无变径,运行时过滤器压损过大,水泵入口软连接轻微吸扁。水泵声音较大,管路有轻微震动,应该如何整改,请高人指点,谢谢
压入式冷却水系统,冷却塔水盘至泵入口只有5米,水泵扬程27米45kw,水泵入口立管DN200的Y型过滤器,无变径,运行时过滤器压损过大,水泵入口软连接轻微吸扁。水泵声音较大,管路有轻微震动,应该如何整改,请高人指点,谢谢
2楼
看你系统扬程到底有多大,要是只有20来米的扬程,完了在45KW的情况下差不多跑到500m3。500方的水流量再用200的管有点小了,我建议冷却塔到水泵的管路及阀门整体放大减少压损。
回复
3楼
水泵入口侧阻力过大
回复
4楼
冷却塔水盘至泵入口只有5米,说明冷却塔就在水泵附近,你怎么算出水泵扬程27米的?
回复
5楼
凡人 发表于 2013-5-29 15:59 冷却塔水盘至泵入口只有5米,说明冷却塔就在水泵附近,你怎么算出水泵扬程27米的?这个设备选型我没有参与,如果算扬程的话顶多也就塔高加上管道的压损是吧,
回复
6楼
yeyongfei1010 发表于 2013-6-2 21:22 这个设备选型我没有参与,如果算扬程的话顶多也就塔高加上管道的压损是吧,水泵离冷却塔这么近,沿程阻力可以忽略不计了,只剩下布水器到冷却塔底盘的高度。我建议从新计算扬程,更换水泵,问题自然解决了
回复
7楼
凡人 发表于 2013-6-3 09:36 水泵离冷却塔这么近,沿程阻力可以忽略不计了,只剩下布水器到冷却塔底盘的高度。我建议从新计算扬程, …直燃机的压损及管道弯头的阻力损失。
回复
8楼
yeyongfei1010 发表于 2013-6-3 20:06 直燃机的压损及管道弯头的阻力损失。主机冷凝器压损算80,弯头能有多少
回复
9楼
冷却塔与冷却泵之间的高差是多少?
如果高差太小,就不满足水泵的自灌条件,也会导致回水相对不足的问题
回复
10楼
adingkgb 发表于 2013-6-9 17:03 冷却塔与冷却泵之间的高差是多少?如果高差太小,就不满足水泵的自灌条件,也会导致回水相对不足的问题就是一层楼的高度,从水盘到水泵入口大约5米吧
回复
11楼
yeyongfei1010 发表于 2013-6-18 17:57 就是一层楼的高度,从水盘到水泵入口大约5米吧既然高差不大,那么是冷却塔出水管垂直下来进水泵,还是有一段较长的水平管?如果水平管的长度较大或管径偏小或还有上反驼峰等,那么该段回水管道的沿程阻力可能偏大,导致塔与泵之间的静压差(0.5公斤),不足以完全克服沿程阻力,致使回水流量受限。
回复