关于40柱筋变截面问题,求助高手
okletcs
okletcs Lv.3
2013年05月28日 20:18:43
来自于建筑施工
只看楼主

本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导

本工程柱截面1900收1800,一边收50,柱角筋直径40,由于40钢筋刚度大,只能到铺平台板时把角筋往中间拉,层高3800,这样柱角筋是斜的,在柱下部1000范围内与箍筋还算连接的好,但往上走,箍筋与角筋之间就存在间隙了,理论上快到上层结构板就差不多50的间距了,这个怎么处理?考虑到工人的实际操作,加工箍筋很难做一个减小一点尺寸,何况已经下完料了,现在还没绑扎钢筋,各位高手求现身指导
免费打赏
hz1349559253
2013年05月28日 21:53:51
2楼
这样其实很正正常吧 。。。变柱截面没变好造成的 。。。问题不大 。。
回复
okletcs
2013年05月29日 00:45:15
3楼
hz1349559253 发表于 2013-5-28 21:53 这样其实很正正常吧 。。。变柱截面没变好造成的 。。。问题不大 。。我觉得正常,但这个工地甲方管的很严,那规范死扣,要是要设计院处理,肯定叫我们重新加工箍筋,搞毛
回复
ycl868
2013年05月29日 08:32:00
4楼
箍筋跟着斜不就是了
回复
cgc2010
2013年05月29日 13:16:40
5楼
柱主筋在要弯好之后再接上去!否则接上之后是很难再弯标准的,这个在下料中不能偷工
回复
天三
2013年05月30日 08:04:22
6楼
柱截面变径应该从梁底边开始,假如梁高500,向内弯曲50,几乎没有多大弯曲角度。
回复
飞刀
2013年05月30日 11:24:21
7楼
图集有个弯折坡度,好像是小于1/6就直接弯即可。。。
回复
miaotian001
2013年05月31日 12:09:04
8楼
工地的细节问题,箍筋斜绑,每个柱加二个尺寸小点的箍筋。
回复
hz1349559253
2013年06月14日 23:32:37
9楼
okletcs 发表于 2013-5-29 00:45 我觉得正常,但这个工地甲方管的很严,那规范死扣,要是要设计院处理,肯定叫我们重新加工箍筋,搞毛监理不告诉甲方就行了 ,我们这里甲方 就是吃干饭的。
回复

相关推荐