不设消防水池的情况下,消防泄压阀回流管如何安装
kenoco
kenoco Lv.2
2013年05月27日 22:59:19
只看楼主

如题,总不能往集水坑里排吧,太浪费水了。还有一个问题就是如果消防水箱高50米,泵房在地下一层,消防泵扬程80米,那么泵出口处实际工作压力是不是近似于50+80=130米?那我泄压阀工作压力是选90米还是140米呢?

如题,总不能往集水坑里排吧,太浪费水了。还有一个问题就是如果消防水箱高50米,泵房在地下一层,消防泵扬程80米,那么泵出口处实际工作压力是不是近似于50+80=130米?那我泄压阀工作压力是选90米还是140米呢?
免费打赏
jjplj1982
2013年05月28日 14:45:25
2楼
130米怎么来的
消防泵扬程80米实际上也可以不做泄压,一般大于1MPA才做。如果要做的话95米就够了。泄压阀排水可以排到沟里或者室外雨水井,做成钢筋混凝土井,不怕冲击。