过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?
果汁流
果汁流 Lv.3
2013年05月27日 15:42:14
来自于地基基础
只看楼主

各位大哥大姐们,最近遇到一个工程是个过街楼,过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?我自己试过在-0.050m处增设拉梁,并且基础顶面~-0.050做基础短柱,总觉得不是很合理啊,望各位结构大神们给予帮助,小弟在此谢过各位大神了.期待你们的帮助。

各位大哥大姐们,最近遇到一个工程是个过街楼,过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?

我自己试过在-0.050m处增设拉梁,并且基础顶面~-0.050做基础短柱,总觉得不是很合理啊,望各位结构大神们给予帮助,小弟在此谢过各位大神了.期待你们的帮助。

111.jpg


222.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2013年05月27日 16:01:55
2楼
短柱的概念是相对的 如果整个一层都是短柱
短柱的抗震性能 还是可以的 。
只有整个楼层大部分是长柱 个别是短柱的情况下
那个短柱的在地震作用下的破坏才是极大的。
如果是短柱就不能能用 那很多框架核心筒的超高层 基本上都是短柱 了
所以楼主在正负0的地方拉梁 减少柱的计算高度 是合理的。
有条件的话 在横向的3.600处也可以做上框架梁 。
回复
zhoukj1989
2013年05月27日 16:05:05
3楼
1.埋深是结构根据地勘定的,甲方是不是有什么特殊要求?
2.基础顶到地梁顶柱子是要按短柱处理的,且这段柱子也有基础超深处理大样。
3.一层二层层高差太多,侧移刚度比是否满足?
回复
果汁流
2013年05月27日 16:20:01
4楼
欠ta一个再见 发表于 2013-5-27 16:05 1.埋深是结构根据地勘定的,甲方是不是有什么特殊要求?2.基础顶到地梁顶柱子是要按短柱处理的,且这段柱 …1。甲方要求埋深和左右侧的已有建筑的基础埋深一样(-3.900)2.大神可否发个详图让小弟学习一下啊3.计算结果刚度比和楼层抗剪承载力,及承载力比值都超限
回复
zhoukj1989
2013年05月28日 14:54:26
5楼
liuguozhiwytm 发表于 2013-5-27 16:20 1。甲方要求埋深和左右侧的已有建筑的基础埋深一样(-3.900)2.大神可否发个详图让小弟学习一下啊3.计 …基础超深处理大样
回复
果汁流
2013年05月30日 00:29:19
6楼
欠ta一个再见 发表于 2013-5-28 14:54 基础超深处理大样谢谢你,很不错的图,减小了柱子的计算高度
回复
huke1900
2013年05月31日 00:37:14
7楼
学习学习了,班主解释的不错建议在正负零以下和3.6米位置假设个腰梁
回复

相关推荐