交错布置使用的少,对称布置的话好像功率密度会过高,有谁能给个方案?使用NG250W,高10米 ,距离35米,能满足标准吗???
交错布置使用的少,对称布置的话好像功率密度会过高,有谁能给个方案?
使用NG250W,高10米 ,距离35米,能满足标准吗???
2楼
首先 一个道路标准 其次 可以根据利用系数法去算下照度满足不
回复
3楼
首先,你应该给出道路设计等级。是城市主干路、次干路、支路的哪一种?
下面按城市次干路道路照明设计标准,作为一个示例。
城市次干路道路照明设计标准值(参见城市道路照明设计标准CJJ45-2006表3.3.1),平均亮度Lav=0.75/1.0cd/m2 ,平均照度Eav=10/15 Lx,均匀度UE≥0.35等。
城市次干路采用半截光型灯具,(参见城市道路照明设计标准CJJ45-2006表5.1.2)双侧对称布置、半截光型灯具,灯具安装高度与灯杆间距关系如下:
H≥0.6Weff S≤3.5H (Weff为路面有效宽度)
假定,路灯悬臂长为1.5米,灯杆距路缘石0.5米,所以Weff=14米。
因此,H≥8.4米,取H=10米,S≤35米
采用250W高压钠灯,间距35米,照明功率密度LPD=0.89W/m2 ,大于规范要求0.7W/m2。
因此改用150W高压钠灯计算,降低灯具功率,相应降低灯杆高度,以满足照度要求。
根据以上计算,灯杆高度暂取8米,S≤3.5H,所以取S=28米。采用150W高压钠灯,灯杆间距28米,双侧对称布置灯具方式,其照明功率密度值LPD=0.67 W/m2,满足规范要求。
经计算,150W高压钠灯单臂路灯,双侧对称布置,灯杆间距28米,其平均亮度Lav=0.94cd/m2,平均照度Eav=16 Lx。
详细计算参见附件,希望对你有用。
回复
4楼
学习了!谢谢。
回复
5楼
学习了!!!!!
回复
6楼
wuxing225 发表于 2013-5-28 16:41 首先,你应该给出道路设计等级。是城市主干路、次干路、支路的哪一种?下面按城市次干路道路照明设计标准, …规范要求的LPD 是多少亲
回复
7楼
wuxing225 发表于 2013-5-28 16:41 首先,你应该给出道路设计等级。是城市主干路、次干路、支路的哪一种?下面按城市次干路道路照明设计标准, …规范要求的LPD 是多少亲
回复
8楼
wuxing225 发表于 2013-5-28 16:41 首先,你应该给出道路设计等级。是城市主干路、次干路、支路的哪一种?下面按城市次干路道路照明设计标准, …均匀度如何计算,求教。
回复
9楼
同样的问题,我觉得交错布置250w,同侧路灯50m可以满足要求,就不知道这时候间距是50还是25
回复
10楼
还的看道路等级的吧~
回复
11楼
进来学习的