各位前辈,帮忙看看!发表意见啊!
zhf85961026
2013年05月25日 21:51:21
只看楼主

本帖最后由 zhf85961026 于 2013-5-26 07:02 编辑 111度弯头怎么弯啊,做2只45度弯,做排气?是热水回水管道。请教大家帮忙下啊。

本帖最后由 zhf85961026 于 2013-5-26 07:02 编辑

111度弯头怎么弯啊,做2只45度弯,做排气?是热水回水管道。请教大家帮忙下啊。
免费打赏
yougeren963
2013年05月28日 09:47:02
2楼
用金属波纹管过渡一下也可以。
回复
you771020
2013年05月31日 14:47:18
3楼
看你使用的管材是什么?一般的都开以,弯头那地方可以先弯个110的大弯,直管段要在1米左右,再加接头连接就可以了啊!
回复
hepian123
2013年06月02日 17:12:21
4楼
那是热回水管(RHdn40),如是衬塑钢管用弯机或大号手工揻器弯一下就行了。如是塑料管,直接弧形过去,但应保证弧度R≮120d就行。其它管道:当dn小于50也可依此法施工,当dn大于50时得用不同高度上下扣弯连接。