剪力墙的体积配箍率公式
绿色蒲公英
2013年05月25日 19:13:54
只看楼主

一直再找剪力墙体积配箍率公式,没找到,希望好心人提供一个,规范上貌似没有具体的公式

一直再找剪力墙体积配箍率公式,没找到,希望好心人提供一个,规范上貌似没有具体的公式
免费打赏
guoyue-yin
2013年05月26日 13:10:10
2楼
《专题精讲》多高层混凝土结构中,214页。有的。具体因为比较多,要么你还是自己去看一下吧,分了三种情况,一字形,T形,L形。不过我也有不明白的地方,箍筋长度是按钢筋轴线算还是外包线算。我看了《专题精讲》按外包线算的。看了兰定筠,《应试技巧》是按轴线来的。你们觉得应该是哪个。
回复
codyguo
2013年05月26日 15:11:11
3楼
砼规-6.6.3
回复
swordwar123
2013年05月26日 22:33:27
4楼
简单点就是:箍筋总长x单根面积/(核心区面积x竖向间距)
回复
swordwar123
2013年05月26日 22:39:03
5楼
箍筋总长个人建议不包括重复段。个人经验:纵筋间距150,间间拉钩,轴压比大于0。4者,200墙厚竖向筋14,箍筋10@125,250墙厚竖向16,箍筋10@100。其他自己复核吧,箍筋HPB300的
回复
swordwar123
2013年05月26日 22:41:05
6楼


我都轴线,核心区也
回复
chenruosheng
2013年05月26日 22:54:46
7楼
果断是轴线啊。

回复
k_iooi_k
2013年05月27日 09:50:32
8楼

简单点就是:箍筋总长x单根面积/(核心区面积x竖向间距)正解!!
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月27日 10:46:34
9楼
学习啦,不过对于核心区是怎么理解的呢
回复
daoshuaiqliuxiang
2013年05月27日 16:32:11
10楼
学习啦,不过有些还是不理解!
回复
绿色蒲公英
2013年05月29日 01:36:23
11楼
我想问的是哪时候计入水平筋的面积呢?感谢各位的热心
回复