GB50545-2010 7.0.2和7.0.6条如何理解?耐张绝缘子串绝缘子片数取多少片?
sculptor
sculptor Lv.4
2013年05月25日 09:58:06
只看楼主

GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110kV~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少片数

GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,应符
合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110kV~330kV输电线
路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少片数
标称电压(kV) 110 220 330 500 750
单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170
绝缘子片数(片) 7 13 17 25 32
7.0.6 通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按本规范第7.0.3条的规定选择并已达到本规
范第7.0.2条的规定片数时,可不再比悬垂绝缘子串增加。同一污区,其爬电比距根据运行经验较悬垂
绝缘子串可适当减少。


假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数5片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数6片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数7片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数8片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?

请大侠指点?
免费打赏
chlq007
2013年05月25日 15:20:08
2楼
8.8.8.9个人观点,
回复
sculptor
2013年05月25日 20:17:06
3楼
感觉有问题。完全没有用上7.0.6
回复
h2m
2013年05月26日 10:37:05
4楼
6.7.8.8我感觉
回复
sculptor
2013年05月30日 13:42:57
5楼
我觉得是8,8,8,8
回复