请教各位大侠 封闭式母线槽垂直安装于强电井道内允许偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,这是哪个规范标准要求的,有知道的烦请告诉小弟,不胜感激
请教各位大侠 封闭式母线槽垂直安装于强电井道内允许偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,这是哪个规范标准要求的,有知道的烦请告诉小弟,不胜感激
免费打赏
tan9978
2014年02月26日 11:45:06
12楼
新人参与学习,顶一下。
回复
洋儿
2014年02月26日 13:53:44
13楼
母线安装允许偏差,垂直安装全长垂直按楼层5mm;水平安装成排间距每段内5mm
回复
王农勤
2014年02月26日 16:53:28
14楼
色也查过了,“在中国电力出版社出版的由孙成群主编的《建筑电气设备安装技术问答》一书中规定垂直度不大于1‰”,是正确的!
回复
上一页
相关推荐
桩基规范中打入桩桩位的允许偏差是否有误?
混凝土结构
2019-02-26 11:22:25
软瓷尺寸允许偏差和主要技术性能
公装设计
2017-08-14 14:51:30
关于综合管廊工程侧壁的钢筋保护层允许偏差
道路工程
2017-05-24 10:04:55
“灌注桩孔深允许偏差在300以内,且只深不浅。”请问这句话或者这个意思出自哪本规?
建筑施工
2017-03-08 17:41:31
关于结构设计钢筋间距与规范要求允许偏差中存在的疑问
混凝土结构
2016-03-14 23:45:08
关于结构设计钢筋间距与规范要求允许偏差问题
混凝土结构
2016-03-14 23:42:26
通风排烟镀锌钢板壁厚允许偏差问题
通风排烟
2015-12-13 09:32:31
旋挖成孔混凝土灌注桩桩位偏移允许偏差是多少?
建筑施工
2015-08-21 10:55:12
放水洞工程钢筋安装位置和保护层允许偏差
农田土整
2015-06-29 09:22:42
电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值
工程项目管理
2015-06-19 11:25:08
新旧规范中路面混凝土含气量及允许偏差
道路工程
2015-06-11 15:12:00
勘探公司给的建筑物定位点允许偏差
建筑施工
2014-12-13 10:54:49
顶棚抹灰的允许偏差与极差?
建筑施工
2014-08-18 20:15:47
自粘型防水卷材长宽允许偏差
建筑施工
2014-06-27 11:13:36
CFG桩径允许偏差负值为啥为个别断面
建筑施工
2014-05-07 10:12:54
求解:钢筋混凝土灌注桩支护桩的施工偏差要求:桩垂直度的允许偏差应为多少?
建筑施工
2013-11-18 11:10:34
钢构件 厚度允许的偏差?
钢结构工程
2013-08-01 14:03:52
PPR管、PE管壁厚,允许负偏差吗
建筑给排水
2013-08-01 10:51:01
竣工验收前分户验收时,室内开间允许偏差 垂直平整允许偏差是多少
建筑施工
2013-07-21 19:10:58
请教大家,建筑工程技术放线标高允许偏差是多少?
建筑施工
2013-07-10 09:54:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开