关于稳压气压水罐的问题
xingyu537
xingyu537 Lv.3
2013年05月23日 12:36:42
只看楼主

给排水措施09版P270,稳压气压水罐第②条:稳压气压水罐的容积不小于450L,设计可选用98S205,但是现有一个项目只有室内消火栓系统,屋顶设消防水箱,按照条件选用的增压稳压设备型号为ZW(L)-Ⅰ-X-7,气压罐为SQL800*0.6 储水容积为300L,改如何选择?

给排水措施09版P270,稳压气压水罐第②条:稳压气压水罐的容积不小于450L,设计可选用98S205,但是现有一个项目只有室内消火栓系统,屋顶设消防水箱,按照条件选用的增压稳压设备型号为ZW(L)-Ⅰ-X-7,气压罐为SQL800*0.6 储水容积为300L,改如何选择?
免费打赏
waterdn
2013年05月23日 13:26:45
2楼
楼主你所说的不小于450L是指消火栓和喷淋共用的情况,单独用于消火栓的话300L可以的
回复
xingyu537
2013年05月23日 13:48:32
3楼
waterdn 发表于 2013-5-23 13:26 楼主你所说的不小于450L是指消火栓和喷淋共用的情况,单独用于消火栓的话300L可以的谢谢~~~~!!!!!!