这门式局部二层挠度的问题如何解决
钢结构v小宋
2013年05月23日 11:03:47
只看楼主

跨度18米设一中柱,柱距15米的3榀架,设计时楼面荷载。恒15KN/㎡,活26.25KN/㎡。我取型钢,柱子HN400*200,主梁HN400*200,次梁HN350*175。设计楼面100mm,现场浇筑时支木模板做150MM左右,导致次梁下挠。现还要在楼面铺设地板砖,楼面还要加厚。想次梁已经有小幅度变形。求:这个问题如何解决?(除了架设柱子外)

IMG00752.jpg


IMG00750.jpg


IMG00751.jpg

shcjcl
2013年05月23日 12:53:36
2楼
在你浇筑楼板时次梁并没有形成组合梁,未支撑次梁造成挠度过大,此时应该支撑次梁,待钢梁与楼板形成组合效应时,拆除支撑,你现在这样的问题次梁挠度没有超过规范要求就没什么问题,铺设地砖时,次梁已是组合梁,那么点荷载,次梁挠度不会再增大了。
回复
杉杉有礼
2013年05月23日 21:15:24
3楼
楼面荷载那么大,柱距15米,你选用钢柱、楼面主次梁的截面合适吗?
回复
grj7505
2013年05月27日 09:02:09
4楼
那么大的荷载那么大的柱距,柱梁截面可能这么小(随便估一下荷载只为你的0.1倍截面也不够)。况且现在活荷载还一点没上去呢,等那么大的活荷上去就不只是下挠的问题了。建议主次梁全部改成桁架,原有主次梁作为改后桁架的上弦,柱考虑做组合柱,只是基础比较难办了。
回复
slw2009_ok
2013年05月27日 09:09:31
5楼
结构计算不够,必须采用加固措施处理此结构,会有危险的。
回复
霸v爵
2013年05月27日 09:14:52
6楼
:lol还没装修上人就到如此地步了
回复
木土土
2013年05月27日 09:33:51
7楼
截面不够啊,这么大的荷载,有危险啊
回复
zyb15023265759
2013年05月27日 09:50:30
8楼
这种钢混组合的结构形式,柱距跨度也有点大,而且楼面采用现浇板恒、活荷载都很大,结构的梁、柱截面取值有点小了,钢柱可考虑型钢混凝土柱,缺少一些必要的支撑加固措施。
梁、板面结构体系刚度有点弱了,应加大主、次梁刚度。
楼主还是慎重,要结合实际施工过程中一些不利的因素,以免整体结构失稳,保证结构整体安全。
回复
hongjiaping
2013年05月27日 11:05:06
9楼
看起来,柱梁的截面太小、跨度太大,结构安全处于危险状态。
建议暂时停工,如果不允许梁下加柱或做承重墙,那么也许有必要打掉、并重新进行结构设计及施工。
回复
结构无为
2013年05月27日 11:21:01
10楼
挠度太大了,建议对次梁采用加固处理。
回复
结构无为
2013年05月27日 11:21:41
11楼
挠度太大了,建议对次梁采用加固处理
回复