标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享~~分享给大家~~供大家学习参考~~-------------------------------------------------------------------------------------------两级保护1.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于特殊场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享~~
分享给大家~~供大家学习参考~~
-------------------------------------------------------------------------------------------
两级保护
1.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于特殊场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
2.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
违章接线:电源线进线没通过漏电保护器
违章接线:未经漏保直接从从总空开下口接线
配电箱内存放大量杂物,箱体无门,电器之间距离偏小,带电明露等。
配电箱附近堆积大量金属杂物,电缆缺少保护措施,缺少防触电警示标志、负责人等。
电源箱无护栏且箱门不关,电箱附近堆积较多金属杂物,出入电缆缺少保护等。
设备专用开关箱安装位置距地面距离偏小,且箱内存放杂物,一闸多机等.
电箱出线从箱门位置出,容易夹断电缆发生事故.
电源线进配电箱时漏接保护接零线,带电明露,电器之间距离偏小等。
配电箱内插座破损形成带电明露
存在带电明露现象
电源进线不规范,动力照明混用等。
配电箱无门,电源线接法不规范。
欢迎大家下载!希望对大家的学习有所帮助哦~~看不懂的地方,大家可以跟帖讨论哦~~