10千伏配电台区的接地问题
getao0759
getao0759 Lv.3
2013年05月21日 11:39:34
只看楼主

迷茫,按照接地规范,设备接地和保护接地是分开的,那么配电台区的避雷器保护接地和变压器的外壳接地是共用一个接地网还是用两个接地网,求大虾指点

迷茫,按照接地规范,设备接地和保护接地是分开的,那么配电台区的避雷器保护接地和变压器的外壳接地是共用一个接地网还是用两个接地网,求大虾指点
免费打赏
ssqqugamd
2013年05月22日 08:58:37
2楼
只能一个接地网,不能设多个接地网。但是工频接地电阻应该小于4欧姆。
回复
wuchiqun
2013年05月23日 08:10:10
3楼
可以共用接地装置!至于接地电阻要求,通常取共用的低要求。比如;10kv100kva变压器台区的工作接地要求4欧,保护接地要求10欧,防雷接地要求15欧,三种接地共用接地体,那冲击接地电阻就要选择小于等于4欧姆的标准来制安接地装置。