求教:全密闭10千伏配电变压器是选用瓦斯保护还是压力保护?
wyzx2010
wyzx2010 Lv.12
2011年06月04日 18:23:00
来自于变压器
只看楼主

800千伏安以上油变或400千伏安以上车间油变,应安装瓦斯保护,但对于没有油枕的全密闭变压器是否应该利用压力保护代替瓦斯保护?为何目前厂家一概配瓦斯保护,而极少配压力保护?

800千伏安以上油变或400千伏安以上车间油变,应安装瓦斯保护,但对于没有油枕的全密闭变压器是否应该利用压力保护代替瓦斯保护?为何目前厂家一概配瓦斯保护,而极少配压力保护?
lingxuct
2011年06月04日 20:44:47
2楼
全密封变压器没有装瓦斯继电器,所以没有瓦斯保护,有压力继电器和温控,就这二个吧。
回复
wyzx2010
2011年06月06日 09:04:06
3楼
噢,多谢版主!但问题是我见到的全密闭变压器厂家均配备瓦斯气体继电器,没有一家安装压力继电器的,就昨天还与一变压器厂家技术人员讨论此事,他们也认为该安装压力保护,但没人这样要求,大家也就约定俗成地继续安装瓦斯保护。为何国家没强制标准?只是《自动装置与继电保护规程》简单提到应安装压力保护,但随后却整节大谈瓦斯保护,给人一种800千伏安及以上油变就是只安装瓦斯的误导。
回复
lingxuct
2011年06月06日 10:37:13
4楼
瓦斯保护在大谈中应该看到它的作用了,那么,压力保护与瓦斯保护有什么不同和相同?

瓦斯保护是只要有气泡,就会有信号(轻瓦斯和重瓦斯),而压力信号是需要一定量的气泡才达到动作的压力(同重瓦斯的物理意义)。

所以,压力保护是替代重瓦斯保护的。
回复
yaoguizhong213
2011年06月07日 23:25:55
5楼
压力保护的准确度与精确度很低。压力接点是由防爆管带动的,防爆管的压力是由带划痕的玻璃确定的,很难精确保证定值。可以用压力触点,但是国标没有这方面的规定。而瓦斯保护,由于依靠流速(一般重瓦斯)或气量(一般轻瓦斯),启动相对准确和精确。尤其重瓦斯,因为安装在细管上,对流速就有很大的放大作用(狭缝效应使精确度提高),所以有优势。
回复
hugh1868
2011年06月08日 06:49:15
6楼
看看这个国标是如何说的,见附件的内容。
回复
zsphn6666
2011年06月15日 10:51:35
7楼
瓦斯保护和压力保护都应该有。
回复

相关推荐

APP内打开