高层仓库的通风问题请教··
nj12062390
nj12062390 Lv.2
2013年05月21日 10:44:57
来自于通风排烟
只看楼主

物流仓储的大库目前采用屋顶无动力通风器增强通风效果,但防止冬季冷风倒灌,就在下面加了个电动风阀,现在尴尬了,如何控制咧?要是电动开启关闭,增加电缆,那就不如直接机械通风咧。同时:着火时,这个电动风阀是否需要关闭咧?好像上海有个什么规定里,讲了原理,说着火时,补风应该从下面清洁处··

物流仓储的大库目前采用屋顶无动力通风器增强通风效果,但防止冬季冷风倒灌,就在下面加了个电动风阀,现在尴尬了,如何控制咧?要是电动开启关闭,增加电缆,那就不如直接机械通风咧。
同时:着火时,这个电动风阀是否需要关闭咧?好像上海有个什么规定里,讲了原理,说着火时,补风应该从下面清洁处··
免费打赏
crazy_123456
2013年05月22日 16:02:32
2楼
这个属于两个问题了。
第一个属于一般通风部分,第二个属于消防排烟了,两个没有关联。
关于屋顶那个通风器通常不加控制阀的,真的要加也是排的时候开启。
消防排烟的补风可以机械补和自然补两个方式,看建筑条件。
具体参考相关规范资料
回复