关于给土建提预埋孔洞的问题?
meishiluguo
2013年05月20日 22:00:54
只看楼主

(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?

(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?
(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
免费打赏
混在电气
2013年05月21日 09:43:48
2楼
这个你要和结构专业商量,桥架的穿楼板肯定是要提的。
回复
lingxuct
2013年05月21日 10:18:06
3楼
过钢筋混凝土结构的电气管、孔、槽、洞超25mm时,都要与结构联系,因结构是主体,影响建筑的强度;

直径小于100的管子由电气自己预埋,超100时让结构给留孔洞。
回复
dujie312
2013年05月21日 11:05:55
4楼
侧墙及楼板上开洞都需要给结构提,有时需要协商(因为不是每个地方都能开洞),以便结构专业采取加固措施
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 21:13:10
5楼
一般设计结构图纸上都会有预埋孔洞钢筋补强大样。
回复
meishiluguo
2013年05月21日 22:28:39
6楼
lingxuct 发表于 2013-5-21 10:18 过钢筋混凝土结构的电气管、孔、槽、洞超25mm时,都要与结构联系,因结构是主体,影响建筑的强度;直径 …超25mm需与结构联系?后面直径超100需提给结构?为什么一个是25,一个是100呢?
回复
meishiluguo
2013年05月21日 22:29:23
7楼
本帖最后由 meishiluguo 于 2013-5-21 22:31 编辑 lingxuct 发表于 2013-5-21 10:18 过钢筋混凝土结构的电气管、孔、槽、洞超25mm时,都要与结构联系,因结构是主体,影响建筑的强度;直径 …超25mm需与结构联系?后面直径超100需提给结构?为什么一个是25,一个是100呢?这方面有规范吗?
回复