配电室柜下预留孔没有预埋件
annia319
annia319 Lv.4
2014年07月30日 14:43:55
只看楼主

由于原设计单位设计不到位,导致配电室内柜下仅开了孔洞,但是孔洞四周没有预埋件,无法焊接柜下槽钢并接地。想问问,关于柜下的做法,是否有强制性要求?事已至此,在孔洞四周用螺栓安装固定钢板,再焊接槽钢的做法是否可行呢?

由于原设计单位设计不到位,导致配电室内柜下仅开了孔洞,但是孔洞四周没有预埋件,无法焊接柜下槽钢并接地。想问问,关于柜下的做法,是否有强制性要求?事已至此,在孔洞四周用螺栓安装固定钢板,再焊接槽钢的做法是否可行呢?
免费打赏
hitsnail
2014年07月30日 16:42:34
2楼
没有接地……验收不可能过关
回复
ht_chenyongjun
2014年07月30日 17:16:26
3楼
做一个槽钢基础就可以了
回复
annia319
2014年07月30日 17:35:46
4楼
ht_chenyongjun 发表于 2014-7-30 17:16 做一个槽钢基础就可以了槽钢基础怎么做呢?是不是允许在孔洞周边螺栓固定扁钢,然后槽钢焊接在扁钢上呢?
回复
w411390155
2014年07月31日 09:25:17
5楼
找到接地扁铁,从柜孔引出接地线接到接地扁铁上面吧,然后打工作联系单
回复