设备基础预留孔做成了预埋钢管,如何补救?
tiandiyishaouqi
2013年07月19日 10:13:33
来自于地基基础
只看楼主

一个工程里的压缩机设备基础,震动比较大。设备基础上有N个120x120x700和150x150x1000的预留孔施工单位在未通知设计院的情况下,擅自将预留孔做成了预埋钢管,混凝土凝结后钢管无法拔出这样会造成的问题是:螺栓就位砼二次浇捣后,与钢管内壁的摩擦力会减小,设备的震动会导致螺栓拔出吗?有没有可行的补救措施?多谢啦!

一个工程里的压缩机设备基础,震动比较大。设备基础上有N个120x120x700和150x150x1000的预留孔
施工单位在未通知设计院的情况下,擅自将预留孔做成了预埋钢管,混凝土凝结后钢管无法拔出
这样会造成的问题是:螺栓就位砼二次浇捣后,与钢管内壁的摩擦力会减小,设备的震动会导致螺栓拔出吗?

有没有可行的补救措施?多谢啦!
免费打赏
wxf20072008
2013年07月19日 12:16:03
2楼
既然钢管拔不出来,可将锚栓与之焊接。
回复
tiandiyishaouqi
2013年07月19日 12:25:34
3楼
wxf20072008 发表于 2013-7-19 12:16 既然钢管拔不出来,可将锚栓与之焊接。锚栓与钢管怎么焊?通过短钢筋吗?
回复
无间道
2013年07月20日 05:12:28
4楼
这个施工单位也真够棒槌的了。
回复
tiandiyishaouqi
2013年07月22日 10:50:56
5楼
无间道 发表于 2013-7-20 05:12 这个施工单位也真够棒槌的了。是啊,碰到这种施工单位真是头大!但是,还要给它擦屁股!请教,教授有啥办法没?