【求助】低压配电计算
谁知风雪
2013年05月20日 13:30:38
只看楼主

问题1:这个是末端配电箱回路,请问在选择断路器A时需要系数是按1考虑还是按照多少考虑?问题2:备用回路的功率一般设定多少?在计算总配电箱功率和电流时要不要将备用回路的功率考虑进去?问题3:考虑三相平衡时备用回路的功率要考虑进去吗?问题4:计算这个配电箱总功率时是将所有的线路功率相加还是用最大相功率乘以3? 问题5:给这个配电箱选择总断路器F时,请问要不要在总功率的基础上乘以同时系数?(还是乘以需要系数


问题1:这个是末端配电箱回路,请问在选择断路器A时需要系数是按1考虑还是按照多少考虑?
问题2:备用回路的功率一般设定多少?在计算总配电箱功率和电流时要不要将备用回路的功率考虑进去?
问题3:考虑三相平衡时备用回路的功率要考虑进去吗?
问题4:计算这个配电箱总功率时是将所有的线路功率相加还是用最大相功率乘以3?
问题5:给这个配电箱选择总断路器F时,请问要不要在总功率的基础上乘以同时系数?(还是乘以需要系数
?)同时系数怎么选择?
免费打赏
我是地瓜
2013年05月20日 23:25:27
2楼
看不见图,一般情况下,备用回路是不考虑的;计算这个配电箱总功率时是用最大相功率乘以3;
回复
谁知风雪
2013年05月27日 16:39:20
3楼
我是地瓜 发表于 2013-5-20 23:25 看不见图,一般情况下,备用回路是不考虑的;计算这个配电箱总功率时是用最大相功率乘以3;不好意思,不太会引用图片,这是我补充的图片
回复

相关推荐