离心式冷水机组压缩机电流过高
tx1931
tx1931 Lv.3
2013年05月20日 11:18:34
来自于中央空调
只看楼主

小弟单位的两台离心式冷水机组前段时间刚进行了保养,内容如下:换冷冻机油和过滤器、检查进口导叶、换氟过滤器等,但是保养结束以后这段时间压缩机的工作电流和以前比较明显异常。以前机组运行一定的时间后冷冻进水温度为9°C,冷冻回水温度为6°C,蒸发压力为280MPa,导叶开度26%时,主机电流百分百为:30%-40%左右,压缩机实际工作电流500A左右。现在同样的工况,主机电流百分百为:80%左右,压缩机实际工作电流700A左右,明显偏高。压缩机工作电流并没有随着冷冻水温度和进口导叶降低而下降,反而稳定的维持在较高的数值上,我担心这样长时间下去可能会对压缩机的造成损害。

今天发帖的目的就是想请教论坛里面有经验的高手,这种情况到底是什么原因造成的?怎么解决?:Q
yrdd2012
2013年05月27日 23:47:55
2楼
同求大神讲解!!!
回复
duzewen2008
2013年06月13日 22:03:14
3楼
保养时,逃掉了很多冷媒或者过滤器接口有漏。赶快检查一下,长时间运行对机组不好。
回复
chachababy
2013年06月14日 08:09:13
4楼
按理说维保完不会出现这种情况啊,冷却水状态是什么样的,排气压力维保前后是多少
回复
hotboyok
2013年06月14日 09:08:27
5楼
楼主说的同样的工况什么意思?两器的压力/进出水温度/流量都一样?
撇开负荷上升引起的电流增加外,楼主可以检查下机组电源电压是不是够呢
回复
chengsanqing
2013年06月23日 21:00:43
6楼
以前百分之26,现在百分之80,你是开机没多久吧?
回复