同一个防火分区走道排烟问题。
xiaotuzi0910
2013年05月20日 10:53:32
来自于通风排烟
只看楼主

同一防火分区 左下角的副楼,是防火门隔开的,那个走道是不是可以不设机械排烟呢? 我觉得设了也没多大用呢。 但不记得规范上有没有这一条~

同一防火分区 左下角的副楼,是防火门隔开的,那个走道是不是可以不设机械排烟呢? 我觉得设了也没多大用呢。 但不记得规范上有没有这一条~

改-Model.jpg

免费打赏
刘川川
2013年05月20日 13:56:54
2楼
长度没超20米就不用做,就算超了,喊建筑的加各门,隔断下,控制在20以内就行了。
回复
云飘飘
2013年05月21日 07:33:22
3楼
是指疏散走道的长度,走到中间有楼梯的,两边不超过可以不做,如果一个走道超过了长度就是加防火门仍然是长度超过要求。
回复
rzdsyxa
2013年06月03日 14:43:24
4楼
学习中,谢谢
回复
huanghe521
2013年11月08日 13:03:10
5楼
很好,非常精辟的总结!