图中风机配电控制柜ATSF、普通电梯配电箱ATS2、ATS4能否移至一层管道井安装,为什么????
图中风机配电控制柜
ATSF
、普通电梯配电箱
ATS2
、
ATS4能否
移至一层管道井安装,为什么????
2楼
不合理,因为风机机体和电梯自带配电箱都是在顶部
回复
3楼
前提下你的管井够大吗
回复
4楼
管道井空间是能满足的,就是不知规范上能不能通过
回复
5楼
末端切换,那里是末端?
回复
6楼
移到一楼要多穿多少控制电缆啊,18层呢
回复
7楼
可以移,但是风机的现场要加操作箱,电梯另外要加照明箱
回复
8楼
wangyan80 发表于 2013-7-29 21:54 移到一楼要多穿多少控制电缆啊,18层呢您能具体说说嘛,控制电缆有什么区别,不一样多吗
回复
9楼
控制箱啊,要便于启停操作的
回复
10楼
这个我不支持,末端是指配电回路的末端,不是设备位置末端
但放在一层管道井也不合理,因为操作不方便
回复
11楼
操作不便且增加电缆成本
回复