本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑 (一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧 (二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑
(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
12楼
第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参照江苏省图解。
第三点,扶壁柱名字虽然是这个,但是他不是一个支座,在水平线的刚度他远远达不到一个支座的要求,要满足支座的要求,至少是3倍以上的墙厚才可以,5倍以上才是无限刚度。所以不是这个理由
【温员外 】
回复
13楼
把几个老结构工程师的比较支持的论点写出来,供大家学习讨论,如果有不同或者更详细的乱点可以发表出来一起学习进步!
回复
14楼
学习了,抗弯、抗剪、抗裂缝、还有施工方便等多因素考虑
回复
15楼
)对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2)对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时,水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,因为竖向钢筋是受力钢筋。
3、对于地下室外墙,当外墙的支点是扶壁柱等竖向构件时,水平钢筋在外传,竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是受力钢筋。
回复
16楼
lzb1002 发表于 2013-5-22 11:09 )对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。2)对于地下室外墙,当外 …这种是常规情况,考虑的其他情况会有特殊的处理
回复
17楼
:):):):):):):):)
回复
18楼
挡土墙会不会随着标高的降低厚度要增加。
回复
19楼
一般放在内侧
回复
20楼
因板在梁柱方位内,这样的挡土墙其实就是一块板,不存在稳定性和抗滑,只要板有足够的的刚度,其他的就交给梁柱完成,你的图比较模糊,要严谨的话,要有平面布置图和结构剖面图才能分析受力状态。
回复
21楼
路过,参与学习。
回复