【小马哥】地下室外墙水平钢筋放竖向钢筋内侧还是外侧?
老v马v识v图
2013年05月20日 08:56:41
只看楼主

本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑 (一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧 (二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!

本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑


(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!

QQ图片20130520084356.jpg


QQ图片20130520084403.jpg

免费打赏
结构人生
2013年05月20日 17:14:31
2楼
:)
回复
老v马v识v图
2013年05月20日 17:22:37
3楼
有没有人对挡土墙设计有比较深的研究的,可以把资料分享一下吗?
有挡土墙设计的设计规范和依据也可以分享一下
回复
美国
2013年05月20日 17:46:17
4楼
对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的 本质区别,剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪,在竖向钢筋的内 侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外侧,且一般图集要求也是放置于外侧;地下外 墙一般作为挡土墙,其计算模式是下端固定,上端铰支,竖向钢筋就是受力钢筋,所以竖向 钢筋放在外侧。
(ZT)
回复
mkvedsvuyi
2013年05月20日 21:25:08
5楼
11G101-1 11G101-1 11G101-1
回复
北京院小李飞刀
2013年05月20日 22:16:48
6楼
【答网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋哪个在外侧
http://bbs.co188.com/thread-8628389-1-1.html
回复
wintown76
2013年05月20日 22:43:22
7楼
个人建议水平钢筋布置于外层
1.纵向受力筋可以通过计算解决保护层引起的受力问题
2.水平方向长度大,水平筋外置利于抗裂
3.方便施工,提高施工质量;良好的施工环境能大幅提高构件的实际抗力
回复
老v马v识v图
2013年05月21日 08:54:08
8楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-5-20 22:16 【答网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋哪个在外侧http://bbs.co188.com/thread-8628389-1-1.html楼主果然分析的不错!又学习了!我也参加工作不久,很多东西也习惯从受力的角度去分析问题但是《东莞市住宅工程质量通病防治手册》上面明确写了地下室挡土墙水平钢筋应放在外侧,看了楼主的帖子,现在明白原因了!
回复
zoujingang
2013年05月22日 09:26:02
9楼
路过,学习了,谢谢。
回复
jiangyangxiaodao
2013年05月22日 10:05:27
10楼
楼主分析的很好
回复
老v马v识v图
2013年05月22日 10:07:53
11楼
1)对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2)对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时,水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,因为竖向钢筋是受力钢筋。
3、对于地下室外墙,当外墙的支点是扶壁柱等竖向构件时,水平钢筋在外传,竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是受力钢筋。