能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
53楼
可能问题比较严重。还是的取样
回复
54楼
看样子就感觉没有振捣好,还漏浆了。
不是商混???强度太低估计是自拌,,,
应加固····
回复
55楼
很明显的捣震不实,这质量结构安全肯定无法保证。
回复
56楼
标号不足是大问题。浇筑问题不大。
回复
57楼
趁早拆了!不说这混凝土观感质量,就说这差了两个标号啊!高层住宅啊,又是在十层,问题很严重
回复
58楼
小砼人 发表于 2013-5-23 17:17 趁早拆了!不说这混凝土观感质量,就说这差了两个标号啊!高层住宅啊,又是在十层,问题很严重楼上说得对
回复
59楼
砼标号怎么能搞错,施工单位胆子挺大的,砼表面还是有缺陷,我工地砼表面也有这样的不过要修补一下。
回复
60楼
差这么多呢????
回复
61楼
一般来说回弹强度值只是一部分,还有碳化度的值,但这碳化度的值一般就不好说了,要看是那方测的
回复
62楼
最好敲掉重做 不然就是一个隐患
回复