剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
只看楼主

能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

免费打赏
ricky110122
2013年05月23日 11:01:17
53楼
可能问题比较严重。还是的取样
回复
wangzi0911
2013年05月23日 11:39:11
54楼
看样子就感觉没有振捣好,还漏浆了。
不是商混???强度太低估计是自拌,,,
应加固····
回复
lyhxxjg
2013年05月23日 16:20:20
55楼
很明显的捣震不实,这质量结构安全肯定无法保证。
回复
scyuey
2013年05月23日 17:07:01
56楼
标号不足是大问题。浇筑问题不大。
回复
小砼人
2013年05月23日 17:17:12
57楼
趁早拆了!不说这混凝土观感质量,就说这差了两个标号啊!高层住宅啊,又是在十层,问题很严重
回复
猪脑袋
2013年05月23日 17:25:20
58楼
小砼人 发表于 2013-5-23 17:17 趁早拆了!不说这混凝土观感质量,就说这差了两个标号啊!高层住宅啊,又是在十层,问题很严重楼上说得对
回复
zhangliangjiao
2013年05月23日 18:10:18
59楼
砼标号怎么能搞错,施工单位胆子挺大的,砼表面还是有缺陷,我工地砼表面也有这样的不过要修补一下。
回复
a17736499
2013年05月23日 20:04:07
60楼
差这么多呢????
回复
yang19920808
2013年05月23日 21:49:11
61楼
一般来说回弹强度值只是一部分,还有碳化度的值,但这碳化度的值一般就不好说了,要看是那方测的
回复
q2518275739
2013年05月23日 22:02:59
62楼
最好敲掉重做 不然就是一个隐患
回复