剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
只看楼主

能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

免费打赏
ccq2697001378
2013年05月24日 06:54:36
63楼
楼柱所说的“初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法)”用回弹法检测的强度值误差较大,如果担心砼强度达不到设计要求时,可以采用抽芯检测。如果抽芯检测结果还时达不到设计要求时,咨询设计进行结构复算,是否满足设计,如果满足不了,就出方案加固。
回复
icemountain2000
2013年05月24日 16:02:04
64楼
浇筑几天了?如果不到一个月,等等再检测。
回复