剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
只看楼主

能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

免费打赏
lg510722
2013年05月22日 07:44:53
43楼
质量出现严重问题.....
回复
ljhaizr
2013年05月22日 08:04:25
44楼
危楼都是这样出来的
回复
lzb1002
2013年05月22日 11:10:13
45楼
必须加固。。
回复
hengxin87
2013年05月22日 17:42:21
46楼
c20替c30这也行,不是坑爹吗,这个要做抽芯检测。:@
回复
echo52
2013年05月22日 22:25:51
47楼
tangpangzi4 发表于 2013-5-21 10:28 告诉你啥事没有 根本不用担心!这个只要不是大灾大难 也就没事了 万一一个小震就把房子整残了 问题就大了!
回复
echo52
2013年05月22日 22:35:42
48楼
jj-yy 发表于 2013-5-20 10:37 回弹法不足以说明问题,还是有必要做钻芯试压吧,那样靠谱,如果实在不行,还是考虑加固吧,这个位置比较重 …求解答 学校没这个试验 话说这个芯样要怎么取 难道是在墙体上掏出来?
回复
niuguofu_1973
2013年05月23日 07:55:50
49楼
echo52 发表于 2013-5-22 22:35 求解答 学校没这个试验 话说这个芯样要怎么取 难道是在墙体上掏出来?在墙上锚个膨胀镙栓,固定水钻,钻取圆柱体芯样,经试验室切割磨平后在试验机上压。
回复
sunhao566
2013年05月23日 09:08:50
50楼
过来学习的,解决了楼主把解决方案分享一下吧!多谢!
回复
fzm2623
2013年05月23日 09:21:53
51楼
振捣不密实,蜂窝、麻面、露筋,建议专家论证。
回复
adssfkv520
2013年05月23日 09:47:02
52楼
路过,顺带学习~~~
回复

相关推荐