剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
只看楼主

能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

免费打赏
结构无为
2013年05月21日 16:03:07
33楼
质量出现严重问题,以免后患,建议砸了
回复
霸v爵
2013年05月21日 16:12:47
34楼
混凝土结构设计规范》规定:C30混凝土抗压强度标准值为20.1N/mm2,设计值为14.3N/mm2:$
回复
霸v爵
2013年05月21日 16:13:42
35楼
niuguofu_1973 发表于 2013-5-21 14:00 有什么根据吗?混凝土结构设计规范》规定:C30混凝土抗压强度标准值为20.1N/mm2,设计值为14.3N/mm2
回复
奥贝蒂
2013年05月21日 16:17:16
36楼
还有这么差的东西。
回复
修普诺斯
2013年05月21日 19:17:05
37楼
如上部工程未做及时凿除,上部已施工还在施工中及时停工找权威部门核实强度等级,并联系设计单位等多方洽商解决方案
回复
mary775939
2013年05月21日 19:28:00
38楼
表观看起来也太差了吧,还露筋,强度又差那么多,这个……是不是该找个检测公司鉴定,然后看怎么办……
回复
真实的鹏鹏
2013年05月21日 21:03:27
39楼
试试钻心吧,那个是最准确的
回复
ggquan0601
2013年05月21日 22:07:32
40楼
最近施工典型的帖子,比较多,学习了,作为结构设计人员,真觉得他们真是不把人命当回事呀!
回复
xiaodong0131
2013年05月21日 22:09:11
41楼
来学习的~!
回复
hhufxf
2013年05月21日 23:24:53
42楼
立即停工,钻芯检测,设计确认补救措施。