能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
23楼
告诉你啥事没有 根本不用担心!
回复
24楼
好东西,学习了。
回复
25楼
看样子是只到十楼,赶紧砸了重新做吧
回复
26楼
看上去是很恐怖
回复
27楼
这个质量实在太差了吧
回复
28楼
tangpangzi4 发表于 2013-5-21 10:28 告诉你啥事没有 根本不用担心!有什么根据吗?
回复
29楼
混凝土浇筑质量太差,强度只有C20的话就打掉重新浇筑吧,毕竟上面还有二十二层呢,设防烈度又是7度,安全第一!
回复
30楼
施工质量太差了,这样的施工单位,直接终止合同,还要索赔
回复
31楼
这个施工太过了,露震露浆,而且楼主也说了,回弹强度不够,应由设计从新进行计算,采取措施,责任的话施工方负主要责任,监理负次要责任,但是在这个问题上,应该由业主方对施工方拖延的工期进行惩罚,对于监理单位,业主方也没必要苛刻责备,口头教育为主,毕竟,监理是给自己做活的,批评的太过了也不好。
回复
32楼
离谱;;;;;;;;;;
回复