后浇带在处在梁的位置该怎么办?
wwq476933873
2013年05月19日 21:54:40
来自于建筑施工
只看楼主

车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
免费打赏
无间道
2013年05月20日 06:47:57
2楼
设计图纸应该会有交代的,没有可以问一下设计院。
回复
yuyiju
2013年05月20日 07:17:53
3楼
第一、联系设计给出具体的施工说明,如加强筋的设置。第二、后浇带遇梁时,整根梁都要断开,而不是断板厚这么高。
回复
fxb0126
2013年05月20日 11:40:50
4楼
这个施工图上肯定说明的,图集上也可以看的到。:D没有就出个联系单给设计确认。
回复
2013年10月09日 16:52:24
5楼
可以借鉴一下苏J01-2003 第24页
回复
wau_bao
2013年10月09日 17:25:19
6楼
后浇带过梁 很常见啊! 吧整个断面断开 不用加什么钢筋吧 只要拆模的时候不要吧支承拆了。那找你这么说留个冷锋也要加板的钢筋喽?