关于不同洁净等级要求对应的过滤器的问题
heita007
heita007 Lv.2
2007年09月07日 12:29:28
只看楼主

比如说:某厂房要达到3级(空气洁净等级)的净化要求,要配什么样的过滤器?因为,对于过滤器有一个对应不同大小微粒的效率,对应3级的净化要求,0.2μm的最大浓度限制≥237pc/m3,0.3μm的最大浓度限制≥102pc/m3,0.5μm的最大浓度限制≥35pc/m3,1μm的最大浓度限制≥8pc/m3,我该为系统如何配置过滤器呢?初效的级别是?中效的级别是?高效的级别是?此问题,还延伸为,假如厂房要达到1万级,10万级,30万级或者100级,10级,等等,这些情况下,改如何配置相应的过滤器,另外,高效过滤器何时需要在末端风口配置呢?还是都配置在空调箱中?

比如说:某厂房要达到3级(空气洁净等级)的净化要求,要配什么样的过滤器?
因为,对于过滤器有一个对应不同大小微粒的效率,对应3级的净化要求,0.2μm的最大浓度限制≥237pc/m3,0.3μm的最大浓度限制≥102pc/m3,0.5μm的最大浓度限制≥35pc/m3,1μm的最大浓度限制≥8pc/m3,我该为系统如何配置过滤器呢?初效的级别是?中效的级别是?高效的级别是?
此问题,还延伸为,假如厂房要达到1万级,10万级,30万级或者100级,10级,等等,这些情况下,改如何配置相应的过滤器,另外,高效过滤器何时需要在末端风口配置呢?还是都配置在空调箱中?
免费打赏
vincent_nk
2007年09月07日 12:52:39
2楼

楼主的粒径浓度写错了吧,以你的浓度应该是3级而不是6级。
过滤器一般按照每隔2~4级设置一个,我的方法是末端过滤器5级以上用U级,5级以下用H13或H14的,当然也要看实际情况而定。
末端安装空间不足时,会考虑把末级过滤器置于机组内。
回复
heita007
2007年09月07日 15:09:54
3楼
谢谢vincent_nk,确实是写错了,是空气洁净度等级3级(我已修改)
我非常困惑的就是,比如甲方说,我的厂房有30万级的净化要求,然后我根据这个要求选择空调箱,这时就不知道该选什么过滤器了。
回复
vincent_nk
2007年09月07日 17:08:57
4楼

可以考虑G4+F8+H13.
回复
zoulong526
2007年09月08日 16:25:28
5楼

末端安装空间不足时,会考虑把末级过滤器置于机组内.

请问这种方式有什么缺陷吗?感觉很少用到,还是要求比较低时可以考虑呢?

回复
vincent_nk
2007年09月08日 17:06:06
6楼

一般末端的高效送风口很占空间,如果吊顶狭窄可以考虑高效前置。或者对于高大空间及分层空调末端风口不适宜用高效,也会采取前置。
回复
shishipingzhu
2007年12月01日 11:27:53
7楼

洁净空调一般不把高效过滤器放在空调箱中的吧
回复
鸭江绿水
2007年12月02日 11:19:07
8楼
有谁作过把高效过滤器放在空调箱中的,请说说,我们学习学习
回复
147377021
2007年12月02日 20:47:43
9楼
做过一个保健品厂的,不过级别较低,干燥间单独用的,有机会回去拍两张照片传上来大家看看
回复
geminixu
2007年12月03日 13:09:38
10楼
洁净室过滤器的设置原则一般是先定高效,再定中、初效,每一过滤级别要能对更高级过滤器提供足够的保护。
ISO提供的推荐过滤器设置如下:
Class (in operation) Prefilter Fine filter In-line filter Terminal filter
ISO kl. 5
(kl. 100) F5 F9 H14 el. U15 H14 el. U15
ISO kl. 6
(kl. 1.000) F5 F8 H13 H14
ISO kl. 7
(kl. 10.000) G4 F7 H12 H14
ISO kl. 8
(kl. 100.000) G3 F7 H12 H14
ISO kl. 9
(kl. 1.000.000) G2 F7 H13 -

欧洲GMP的推荐
Classification acc. EU GMP Classification acc. ISO 14644-1 Number of particles
 0,5 m Air velocities
Air change rates HEPA-filters, final Temperature
Humidity
A Cl. 5 (at rest)
Cl. 5 (in operation) 3.520
3.520 min 0,45 m/s H14, terminal 21 +/- 3 oC
45 +/- 15 %

B Cl. 5 (at rest)
Cl. 7 (in operation) 3.520
352.000 > 30 h –1
H14 terminal 21 +/- 3 oC 45 +/- 15 %
C Cl. 7 (at rest)
Cl. 8 (in operation) 352.000
3.520.000 > 20 h –1 H14 terminal 21 +/- 3 oC 45 +/- 15 %
D Cl. 8 (at rest) 3.520.000 > 10 h –1 H14 in line 18 - 26 oC -
CNC, controlled not classified N.A. N.A. > 5 h –1 N.A 18 - 26 oC -
Not controlled N.A. N.A. As required N.A. 10 - 35 oC -
回复
heita007
2008年01月10日 14:24:28
11楼
谢谢geminixu的回复