如何提高冷库剂侧方热系数的可能性?
dgwangliang
2013年05月17日 09:17:53
来自于闲聊茶吧
只看楼主

冷库剂侧放热系数的大小主要取决于冷库剂的流速,流速高则放热系数大。但提高冷库剂流速并非是易事,冷库系统是一个闭环系统,其中的冷库剂流量是由组成系统的各个设备相互匹配及运转工况共同决定的,不可能随意增大或减小。也就是说,流入蒸发器的冷库剂量Ggy和液体冷库剂在蒸发器内的蒸发量GZF加上节流过程的闪发蒸气量GSF是相等的,即Ggy=GZF+GSF。这样看似乎提高像广西冷库这样的制冷剂流速是不可能的,但是下面的一个系统却很好地解决了这个问题,在这个系统中用虚线框住的部分相当于蒸发器,进入这个框内的冷库剂量是相等的,供液量和回气量是平衡的,整个系统可以正常工作。

在虚线框内有三种设备,循环桶、氨泵和蒸发器。由供液管送入循环桶内的冷库剂量是Ggy,它由两部分组成,即Ggy=GZF+GSF,由于循环桶的气液分离作用GZF沉积于容器下部,GSF则上浮。氨泵将循环桶内的液体供如蒸发器,其流量远大于GZF为Gb,在蒸发器内实际供液量Gb中的很少一部分吸热蒸发其量为气液分离,随之气体(GZF+GSF)一并被压缩机吸去。而沉积于下部的氨液(Gb——GZF)则与由供液管供入的氨液GZF,重新由氨泵送入蒸发器。