各位前辈们,根据GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第3.4.5 条,在爆炸性粉尘环境内,钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。请问为什么要采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,而不能采用普通热镀锌钢管?采用普通热镀锌钢管会有什么危害?我做了几个项目都是采用 普通热镀锌钢管的。
各位前辈们,根据GB 50058-
92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第3.4.5 条,在爆炸性粉尘环境内,钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。请问为什么要采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,而不能采用普通热镀锌钢管?采用普通热镀锌钢管会有什么危害?我做了几个项目都是采用 普通热镀锌钢管的。
2楼
我自己先顶一下啊!
回复
3楼
是为了保证钢导管的隔离、密闭性能,保证钢管的强度。
隔离封闭目的是使爆炸性混合物或火焰隔离切断,以防止通过管路扩散到其他部分,提高管路的防爆效果。
回复
4楼
低压流体输送用镀锌焊接钢管和普通镀锌焊接钢管有啥区别吗?
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-5-17 05:11 是为了保证钢导管的隔离、密闭性能,保证钢管的强度。隔离封闭目的是使爆炸性混合物或火焰隔离切断,以防 …低压流体输送用镀锌焊接钢管和普通镀锌焊接钢管有啥区别吗?
回复
6楼
米克 发表于 2013-5-17 08:04 低压流体输送用镀锌焊接钢管和普通镀锌焊接钢管有啥区别吗?请问气体防爆场所就可以不用低压流体输送用镀锌焊接钢管,而可以用普通镀锌焊接钢管,而粉尘防爆则不行?
回复