关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
fordown123
fordown123 Lv.6
2013年05月16日 21:42:07
只看楼主

本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算

本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑

一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。
根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。
例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?
还是采用的的方法计算

桥架半径.JPG

免费打赏
weixiaohuai
2013年05月25日 12:56:16
12楼
还不是太懂,过来学习一下!
回复
taizhou1104
2013年05月25日 14:34:15
13楼
路过,呵呵
回复
hkgd8848
2013年05月26日 09:35:29
14楼
bst911 发表于 2013-5-23 09:34 转弯半径是考虑电缆正常穿线以及后期维护电缆方便而考虑,强行弯折不但影响电缆质量还会影响后期电缆正常 …搞电气的可不敢这么说!!!!!电缆特别是高电压等级的电缆,主绝缘都是交联聚乙烯绝缘一类的有机绝缘材料,弯折超过一定限度就会导致绝缘层分层、开裂等,使得绝缘层内部或者与导体、半导电部分等出现空气间隙,造成电场不均匀,该部分也就会电击穿,直接导致电缆损坏。而且这种损坏是不可逆的,也就是说电缆一旦弯折受损,肯定不能达到设计寿命了,击穿是早晚的事,而且运行时间不会太长的。
回复
tracy_pan1
2013年05月26日 11:02:14
15楼
期待能有一个规范或者标准来准确的计算转弯时桥架的大小
回复
foreverzom
2013年05月26日 13:13:00
16楼
强行弯折一下 也是没有关系的吧

wx_1560067687232:低压的还好,中高压就废废了

回复
shanshuimeijun
2013年05月27日 14:22:30
17楼
实验证明建议还是采用45度桥架为好
回复
mix19891231
2013年05月27日 17:04:43
18楼
学习了...呵呵
回复
白眉大侠
2013年05月27日 21:14:44
19楼

还不是太懂,过来学习一下!
回复
lu118899
2013年05月27日 21:21:12
20楼
用两个45度一般没有问题:lol
回复
txzcg1983
2013年05月29日 01:04:01
21楼
也希望能有满意的解答
回复