摄像机电源线控制线视频电缆同穿一根钢管可不可以?
jingjing
jingjing Lv.2
2004年11月12日 21:59:06
只看楼主

摄像机电源线、控制线、视频电缆、同穿一根钢管可不可以?之间会干扰吗?

摄像机电源线、控制线、视频电缆、同穿一根钢管可不可以?之间会干扰吗?
sergeant_zy
2004年11月15日 14:12:57
2楼
我觉得不要在一根钢管内!肯定有干扰!
回复
xmznt
2004年11月15日 16:08:26
3楼
我认为楼主说的可行,道理是同电源!!
回复
eman
2004年11月15日 16:27:06
4楼
摄像机的电源分12V 24V 22OV.如果是12V 24V跟控制线视频电缆共管没问题。当为220V的时候就不用说了吧.控制线一般没有高电压的即使电源为220的控制线应该仍然可以跟视频电缆共管.个人认为不是220V的话没必要分管实际施工的时候也是如此.
回复
hawk.han
2004年11月15日 17:40:37
5楼
同意eman
我以前施工就是这样做的
回复
hhui@dq
2004年11月16日 17:32:46
6楼
建议分开.
回复
jaypan
2004年11月19日 12:05:50
7楼
摄像机电源为12V,24V时共用一管是可以的,我现在就是这么做的。
回复
winazhe
2005年01月16日 10:59:34
8楼
可以 只用1根管 220 也没问题 我这么用好多年了

回复
大鼻山
2005年01月16日 13:07:16
9楼
作为施工方偷工减料可以那么干,而作为设计人,还是分开为好
回复
xc828
2005年01月17日 10:03:51
10楼
个人见意电源线与其它线分管敷设
回复
deargeneral
2005年01月17日 16:50:29
11楼
如果不是跟交流在一起,没有什么问题!
就算是跟交流在一起,如果是短距离,也没有什么样的问题。20米内我一般的都是这样用
回复

相关推荐