梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2013年05月15日 20:05:02
只看楼主

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。 问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。

QQ截图20130514162414.png


QQ截图20130515192825.png

免费打赏
ares87jy
2013年05月21日 22:28:47
43楼
楼梯换一面吧
回复
黎落
2013年05月21日 23:44:32
44楼
fqiangjun 发表于 2013-5-21 19:47 钢结构不太懂,而且钢柱上端怎么和梁连接,和主筋焊接在一起吗?施工也是个问题也无须多麻烦,简单的很。就在上面的梁底打几个化学螺栓,或者植筋,然后钢板就和打进去的化学螺栓或者植入的钢筋穿孔塞焊,钢柱就和这个钢板焊接,钢柱的下端用同样的方法和楼梯的梯梁顶连接就行了。
回复
gamping
2013年05月22日 08:59:03
45楼
fqiangjun 发表于 2013-5-21 20:04 楼梯口立两个柱子,这样也看不出来吗?怪有什么用,我怀着解决问题的目的虚心向各位请教,没有其他意思, …楼梯口立了两个柱子,这有什么问题吗?只是柱子间距问题,疏散宽度问题。疏散宽度问题需要施工单位了解吗?这种问题居然能扯到施工单位头上!年轻人,该承担的责任要承担!别一出问题就把脏水往别人身上泼!
回复
tqdevil
2013年05月22日 09:19:05
46楼
黎落 发表于 2013-5-17 11:24 楼主或许可以考虑用钢柱子作为吊柱。。就不会有楼主说的混凝土柱子产生裂缝,钢筋受剪不够的问题。整准备说,H型钢你是最好的选择!!!
回复
小萝卜的头
2013年05月22日 15:28:04
47楼
方法有很多种,先提醒画楼梯的结构同志们,要看透建筑图。
1. 大家说的做型钢吊柱
2. 凿掉梯柱,让新增的梯柱布在F轴和F轴以下1700左右的砖墙里,凿掉梯柱的钢筋保留住,伸入新增的梯柱内,从而形成牛腿。
3. 全砸掉,重新做。

发个我最近凿梯柱的牛腿大样的图,即方法2, 所有言论仅供参考
QQ图片20130522151928.jpg
回复
一号楼梯
2013年05月23日 13:03:37
48楼
这个很难改了啊 楼主的做法不大可行。 可见专业交流重要性。
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月28日 15:38:35
49楼
路过,学习下,看来设计时还是要小心再小心
回复
risan
2013年05月29日 10:50:58
50楼
吊柱处理是最简单的,验算一下,下面的应该可以打掉。
回复
wucheng650323
2013年07月21日 01:13:20
51楼
fqiangjun 发表于 2013-5-21 19:43 不好意思,这是审图审过的图纸,只是这个商业楼梯每一层开门在不同的端,有些复杂,建筑排了好久,而我又 …我是说图纸没有和施工、监理、建设、设计方进行图纸会审,即图纸技术交底。
回复

相关推荐