关于地下敷设水平接地带采用扁钢的厚度问题!
baiyong198
baiyong198 Lv.2
2013年05月15日 11:40:02
来自于防雷减灾
只看楼主

遇到一个问题,地下敷设水平接地带,采用镀锌扁钢,假设使用期限为10年,无论是DL/T 621-1997还是新的GB50065-2011,中都有个表“接地材料的最小尺寸”,里面扁钢在地下的最小厚度要求4mm。现在请问,这4毫米是经过10年的地下腐蚀后依然为4毫米,还是一开始敷设的时候4毫米就行?如果经过10年腐蚀后还要保证4毫米,那我就得至少选5毫米厚的……而且还有,规程上说这个表是“按机械强度要求”考虑的,这什么意思?

遇到一个问题,地下敷设水平接地带,采用镀锌扁钢,假设使用期限为10年,无论是DL/T 621-1997还是新的GB50065-2011,中都有个表“接地材料的最小尺寸”,里面扁钢在地下的最小厚度要求4mm。
现在请问,这4毫米是经过10年的地下腐蚀后依然为4毫米,还是一开始敷设的时候4毫米就行?
如果经过10年腐蚀后还要保证4毫米,那我就得至少选5毫米厚的……
而且还有,规程上说这个表是“按机械强度要求”考虑的,这什么意思?
求大家解答,万分感谢
免费打赏
混在电气
2013年05月26日 21:05:09
2楼
应该是设计厚度,如果是10年后的厚度,就需要考虑腐蚀的速度,不同的地区速度不同,没有可操作性了。
回复