请教:框架结构中,温度后浇带在梁、板处需附加配筋吗?依据是什么?

请教:框架结构中,温度后浇带在梁、板处需附加配筋吗?依据是什么?
免费打赏
guangshawanjian
2013年05月20日 18:09:24
2楼
本帖最后由 guangshawanjian 于 2013-5-22 16:15 编辑

不需附加钢筋。同时,板筋需断开再搭接,梁筋不必断开再搭接,依据是《10高规》3.4.13-3及其条文说明。
我见过很多不断开的,甚至不断开还附加钢筋的。
加强加强,不看书,不思考,只知道闷头加强。更郁闷的是,做同一个场区的工程,后浇带筋大家都不断开,都附加钢筋,你给他分析原理,他说总工传的总说明就是这样,不改。为了整个场区做法统一,好不让甲方挑刺,还不得不和大家做的一样。郁闷。
回复
qzxyzxyz
2013年05月21日 08:23:46
3楼
guangshawanjian 发表于 2013-5-20 18:09 不需附加钢筋。同时,板筋需,梁筋不必断开再搭接,依据是《10高规》3.4.13-3及其条文说明。我见过很多不 …高见,谢谢啊
回复
skysunbin
2013年05月26日 17:27:35
4楼
二楼表达正确!学习了
回复
绿色蒲公英
2013年06月15日 16:37:10
5楼
二楼的哥们其实说得很好,很多东西要经过思考,更多的是理论支持,经验固然重要,但是很多东西往往是以讹传讹,到后面就完全变味了,我们对待问题应该知其所以然!
回复
guo4028176
2013年06月17日 16:45:56
6楼
同意!!因为有规范左证
回复
suyanyang
2013年07月24日 12:06:30
7楼
哥们,规范没叫你做的事你不做责任永远都不会在你这边的
回复
dz_l
2015年04月14日 12:55:25
8楼
是的,二楼说的正确,而且,看看现在所有的平法图集中后浇带的做法详图中,都没有要求钢筋需附加。
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年04月14日 14:46:18
9楼
二楼正解,动脑筋
回复
宋玉
2015年06月11日 10:44:27
10楼
后浇带 在梁板中 我们的示意图上是要的附加钢筋的