请教:框架结构中,温度后浇带在梁、板处需附加配筋吗?依据是什么?
请教:框架结构中,温度后浇带在梁、板处需附加配筋吗?依据是什么?
2楼
本帖最后由 guangshawanjian 于 2013-5-22 16:15 编辑
不需附加钢筋。同时,板筋需断开再搭接,梁筋不必断开再搭接,依据是《10高规》3.4.13-3及其条文说明。
我见过很多不断开的,甚至不断开还附加钢筋的。
加强加强,不看书,不思考,只知道闷头加强。更郁闷的是,做同一个场区的工程,后浇带筋大家都不断开,都附加钢筋,你给他分析原理,他说总工传的总说明就是这样,不改。为了整个场区做法统一,好不让甲方挑刺,还不得不和大家做的一样。郁闷。
回复
3楼
guangshawanjian 发表于 2013-5-20 18:09 不需附加钢筋。同时,板筋需,梁筋不必断开再搭接,依据是《10高规》3.4.13-3及其条文说明。我见过很多不 …高见,谢谢啊
回复
4楼
二楼表达正确!学习了
回复
5楼
二楼的哥们其实说得很好,很多东西要经过思考,更多的是理论支持,经验固然重要,但是很多东西往往是以讹传讹,到后面就完全变味了,我们对待问题应该知其所以然!
回复
6楼
同意!!因为有规范左证
回复
7楼
哥们,规范没叫你做的事你不做责任永远都不会在你这边的
回复
8楼
是的,二楼说的正确,而且,看看现在所有的平法图集中后浇带的做法详图中,都没有要求钢筋需附加。
回复
9楼
二楼正解,动脑筋
回复
10楼
后浇带 在梁板中 我们的示意图上是要的附加钢筋的
回复