此块预埋铁是在柱子的侧面,而这跟钢梁跨度大,一跨8400,有5跨,钢梁直接焊接在预埋铁上。 现在过了1年了,不知怎么的发生了钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了,造成预埋铁周围的砼全部脱落. 求助这是什么引起的质量事故,这个事故最好的解决办法是什么? 发几张图片上来 各位专家帮我分析一下!
此块预埋铁是在柱子的侧面,而这跟钢梁跨度大,一跨8400,有5跨,钢梁直接焊接在预埋铁上。
现在过了1年了,不知怎么的发生了钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了,造成预埋铁周围的砼全部脱落. 求助这是什么引起的质量事故,这个事故最好的解决办法是什么?
发几张图片上来 各位专家帮我分析一下!
2楼
楼主在设计的时有没有验算预埋铁承担钢梁的荷载能否满足,包括预埋铁的深度满不满足以及预埋铁的截面尺寸,在钢梁搁置在预埋铁上有没有可靠的连接措施,或者是因为下面装修振动荷载过大导致钢梁从预埋铁上脱离。具体原因还是找专家进行论证。
回复
3楼
倾覆验算不过?
回复
4楼
只照了预埋件,没有完整的图片,按你的描述,应该钢梁和预埋件按固结设计,由于钢梁挠度过大引起变形,埋件和钢梁连接可靠,但是埋件在混凝图中的锚固出了问题,需要加固,柱子包钢一类的可以解决问题
回复
5楼
8.4米跨度很大了,只是做个预埋节点算是很马虎的了,钢梁应该伸进柱子形成支座的;预埋件坏了,混凝土都脱落了,支座损坏了,还是蛮严重的,速度做加固吧,包钢对穿螺杆就可以解决了。
回复
6楼
具体还是不太清楚,要个完整的情况
回复
7楼
学习了,钢结构在学习中
回复
8楼
不清晰,不全面。无法判断
回复
9楼
预埋件埋到柱子侧面,预埋件的锚爪和钢板属于焊接,钢梁和预埋件也属于焊接,但是焊接的抗剪性能比较弱,事件在5跨8.4米的钢梁支座端,说明预先没有计算预埋件的抗剪以及和钢梁焊接的抗剪力。
回复
10楼
是来学习的:(
回复
11楼
8.4米跨度不大,关键是楼主说的一条,钢梁与预埋件焊接的,对于与混凝土柱最好铰接,如果刚接必须对预埋件进行处理,而且要验算预埋件对混凝土的作用。
回复