是否设置后浇带
zsc8020
zsc8020 Lv.3
2013年05月14日 12:23:02
只看楼主

基础做防水板,长度100多米,要不要做后浇带,请高手指点。谢谢

基础做防水板,长度100多米,要不要做后浇带,请高手指点。谢谢
免费打赏
caizhifei
2013年05月14日 17:17:34
2楼
不清楚你问的是啥意思。
如果你问的是这个楼要不要设置后浇带的话,答案是要做,超过55米的就要做
回复
shoo775
2013年05月15日 09:21:09
3楼
地下室每30~40m应设伸缩后浇带,详见《民建设计技术措施》(地基与基础)第5.8节。
回复
zsc8020
2013年05月15日 23:12:59
4楼
caizhifei 发表于 2013-5-14 17:17 不清楚你问的是啥意思。如果你问的是这个楼要不要设置后浇带的话,答案是要做,超过55米的就要做我的意思是只有基础防水板长100多米,上面结构是断开的
回复
zsc8020
2013年05月15日 23:13:26
5楼
shoo775 发表于 2013-5-15 09:21 地下室每30~40m应设伸缩后浇带,详见《民建设计技术措施》(地基与基础)第5.8节。谢谢指教,非常感谢
回复
无间道
2013年05月16日 06:16:53
6楼
地下室每30~40m应设伸缩后浇带,详见《民建设计技术措施》(地基与基础)第5.8节。但后浇带并不是万能的。
回复

相关推荐