变压器的选定 无功补偿的选定
侒迪
侒迪 Lv.3
2013年05月14日 11:55:19
只看楼主

由天正电气算出的参数有功/吴工同时系数 0.9,0.97总功率因数 0.73视在功率 1862.40有功功率 1630.03无功功率 900.84计算电流 2829.62A变压器选1600的合适吗?无功补偿问题补偿前系数 0.7补偿后系数 0.9无功补偿怎么选定无功补偿的公式详细计算

由天正电气算出的参数

有功/吴工同时系数 0.9,0.97
总功率因数 0.73
视在功率 1862.40
有功功率 1630.03
无功功率 900.84
计算电流 2829.62A
变压器选1600的合适吗?

无功补偿问题
补偿前系数 0.7
补偿后系数 0.9
无功补偿怎么选定
无功补偿的公式详细计算
米克
2013年05月14日 13:41:40
2楼
补偿无功容量=有功功率*(补偿前功率因数角正切值-补偿后功率因数角正切值)
回复
pluliang
2013年05月14日 17:10:20
3楼
不知道你是怎么算的?有功就1630,同时系数0.9,补偿后功率因数0.9,得出的变压器负载是大于1的。不建议你用这么小的变压器。
从你给的数据很难算出正确的补偿值。
回复
shenzhen_aut
2013年05月14日 17:14:27
4楼
呵呵

楼上正确!
回复
fy17821349
2013年05月15日 08:32:52
5楼
你是在功率1800,变压器最好保持在负载率75%-85%,所以要选2000KVA的变压器
回复
香烟袅袅
2013年05月15日 08:46:05
6楼
P=1630,Q=900.84,S=1862.4
COSΦ=0.87,和你的COSΦ=0.73对不上号
回复
侒迪
2013年05月15日 09:13:35
7楼
wwjwj911 发表于 2013-5-15 08:46 P=1630,Q=900.84,S=1862.4COSΦ=0.87,和你的COSΦ=0.73对不上号我也是那么算的 但是天正算出来得 式0.73 我不知道哪里的数据问题
回复
xiechengxiaoxu
2013年05月15日 09:39:04
8楼
fy17821349 发表于 2013-5-15 08:32 你是在功率1800,变压器最好保持在负载率75%-85%,所以要选2000KVA的变压器你好,请问变压器最好保持在负载率75%-85%出自何处 1800/75%=2400 1800/85%=2117.65 怎么得出的选2000KVA的变压器? 1800/2000=0.9呀
回复
爽歪歪
2013年05月15日 15:14:04
9楼
变压器的大小选择不是根据视在功率选择的么??为什么楼主选的变压器容量小于视在功率???
回复
侒迪
2013年05月15日 16:38:05
10楼
cuijiahong8028 发表于 2013-5-15 15:14 变压器的大小选择不是根据视在功率选择的么??为什么楼主选的变压器容量小于视在功率???天正给算出来的 不过我觉得天正的计算书 不对
回复
香烟袅袅
2013年05月15日 17:32:24
11楼
视在功率 1862.40
补偿前系数 0.7
补偿后系数 0.9
则有功功率 1303.4 无功功率1330 需要补偿的无功 703
所以变压器选型:1600KVA
回复

相关推荐

APP内打开