这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
凯特你好
2013年05月13日 13:52:24
只看楼主

我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。

急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!

现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
11.jpg

11.jpg

免费打赏
绿茶人生
2013年05月15日 08:17:45
22楼
按T形截面计算腹板高度腰筋可以设一道。
同意楼上收缩裂缝的说法。
回复
shl8634040
2013年05月15日 10:04:30
23楼
diego163 发表于 2013-5-14 16:48 南北向400宽的话两肢箍不行吧,图纸也没给全,不过肯定不是次梁构造筋的缘故尽是一帮不懂装懂的人在那里瞎分析。你们搞搞清楚,楼主说裂缝是在梁跨中出现,而且从梁顶面向下发展,显然这是受压区混凝土裂缝问题。本人猜测,一是可能养护问题,养护不到位导致混凝土表面失水过快而产生收缩开裂;二是估计拆模过早,混凝土强度不足导致受荷压碎产生裂缝,或者施工震动引起开裂。
回复
hwj8739
2013年05月15日 10:15:05
24楼
wangzongkai 发表于 2013-5-14 16:40 构造腰筋不符合规范要求,请设计方处理学习学习,新手
回复
木土土
2013年05月15日 10:19:55
25楼
问问设计的吧,裂缝当时有没有考虑。
回复
sunruixianggood
2013年05月15日 10:51:42
26楼
0.2毫米裂缝在规范范围内。
跨中梁上部裂缝有可能是梁截面小了。一般钢筋不够造成的裂缝在受拉区。
回复
liond
2013年05月15日 13:06:47
27楼
裂缝当时有没有考虑
回复
柱梁板
2013年05月15日 13:15:49
28楼
shl8634040 发表于 2013-5-15 10:04 尽是一帮不懂装懂的人在那里瞎分析。你们搞搞清楚,楼主说裂缝是在梁跨中出现,而且从梁顶面向下发展,显 …兄弟分析的比较有道理
回复
苏州派大星
2013年05月15日 14:44:03
29楼
裂缝图片来一张
回复
fengkuangfly
2013年05月15日 14:57:29
30楼
听老兄的描述,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处,梁中间上部开裂,基本可以排除是梁承载力有大问题。应该是温度应力造成的。造成这个原因可能是,13000方7轴一跨7m多,房屋应该是超过55m没有脱缝,且设计没有设置后浇带,二层浇筑过程中本地区温度变化较大,且施工过程中未采用外加剂限制膨胀率,再加上可能为按规范设置腰筋,导致浇筑大面积粱板混凝土浇筑时,混凝土表面先凝结,梁内部持续膨胀,梁下部有柱和模板的约束,所以梁约束较小的中上部开裂,要判断具体原因,还需要发点现场照片看看
回复
cj200321700
2013年05月15日 15:17:02
31楼
温度收缩裂缝大点 本身就有点长的建筑 腰筋不按规范设置 就容易开裂
回复

相关推荐

APP内打开