模板拆除
ligongwh2013
2013年05月12日 17:02:37
来自于建筑施工
只看楼主

模板拆除时板跨指的是净跨吗?规范说的貌似不太清楚。。。

模板拆除时板跨指的是净跨吗?规范说的貌似不太清楚。。。
免费打赏
甲方施工员
2013年05月13日 10:13:12
2楼
模板拆除和板跨有什么关系
回复
arbil1989
2013年05月13日 21:48:44
3楼
楼主问的是8m和2m界限,涉及混凝土强度指标的那个问题。
回复
ljue1107
2013年05月13日 22:44:20
4楼
个人觉得是净跨
回复
无间道
2013年05月14日 06:39:04
5楼
这本身就是一个很含糊的问题,可以理解为经跨,也可以理解为柱网尺寸。但后一种是偏于安全的。
回复
ligongwh2013
2013年05月15日 18:23:14
6楼
75%和100%对模板周转使用影响很大啊。。。
回复
gaozhigang-520
2013年05月15日 22:27:59
7楼
影响拆除时间,混凝土要求达到的强度值不同啊
回复
土木工人
2013年05月16日 10:11:17
8楼
是梁跨吧,楼板通过次梁已经被分割成较小的板跨了
关于跨度2米和8米,规范中没说清,严格的就按跨度,有把握的就按净跨度
在拆模版到再上一层混凝土浇筑时,下层混凝土强度也已达到100%了
回复
jinyun268
2013年05月16日 11:39:19
9楼
悬挑构件必须达到100%才能拆除。
回复

相关推荐