设计酒店空调系统,客房的显热负荷偏大,而潜热负荷由于规定每个客房居住人数,往往远小于房间显热负荷。选用美的的风机盘管,显热和潜热比在2:1——1:1,这时选风机盘管是按照全热校核还是要满足显热要求,不考虑盘管潜热大很多的情况。
设计酒店空调系统,客房的显热负荷偏大,而潜热负荷由于规定每个客房居住人数,往往远小于房间显热负荷。选用美的的风机盘管,显热和潜热比在2:1——1:1,这时选风机盘管是按照全热校核还是要满足显热要求,不考虑盘管潜热大很多的情况。
2楼
这个问题很明显,选择盘管的时候你按照全热选就OK了!
回复
3楼
风盘的选型一般是按风盘的高风冷量进行选型。
回复
4楼
事情不要搞得太复杂,首先进行计算(或用经验值估算),确定各房间的冷、热负荷,然后参照风机盘管样本提供的性能参数进行选型,选型时要注意:冷量按照风速在中档时选择。(选型时,南方以冷量为主,北方以热量为主)
回复
5楼
同意楼上...
回复
6楼
我在上海全部是以制冷量来选型
回复
7楼
我们是以冷量来选型的。。
回复
8楼
“事情不要搞得太复杂,首先进行计算(或用经验值估算),确定各房间的冷、热负荷,然后参照风机盘管样本提供的性能参数进行选型,选型时要注意:冷量按照风速在中档时选择。(选型时,南方以冷量为主,北方以热量为主)” 同意!
回复
9楼
东北的制热量的说
回复
10楼
反正我是以直接按估算冷量来选型的。。
回复
11楼
:P 受教了…………
回复