水泵出水口向上,出水管安装阀门位置太高,如何解决
xueshan163
xueshan163 Lv.2
2013年05月11日 08:43:15
只看楼主

求助:多级泵出水口向上,出水口距水泵房地面已经有+1.5m,在出水管道上再安装止回阀和蝶阀,高度大概有+2.5m,阀门太高,人在地面上操作困难,请问各位如何解决的?

求助:多级泵出水口向上,出水口距水泵房地面已经有+1.5m,在出水管道上再安装止回阀和蝶阀,高度大概有+2.5m,阀门太高,人在地面上操作困难,请问各位如何解决的?
huangzhimin
2013年05月13日 11:37:28
2楼
两种处理办法供参考:
1、出水口采用弯管下引距水泵房地面适中安装位置,再安装止回阀和蝶阀,并应在弯管顶部安一个排气阀;
2、将机泵基础标高局部下调,使出水口连接出水管距水泵房地面适中安装位置,再安装止回阀和蝶阀。
回复
wato92
2013年05月14日 14:06:53
3楼
可以将出水管再弯下来再安装阀门
回复
zhubo1983
2013年05月15日 15:58:16
4楼
我设计的一个泵站也是遇到同样的同样的问题
回复
xueshan163
2013年07月01日 21:23:16
5楼
谢谢各位支招,本次设计中,出水管道仍然垂直安装,为方便出水管道阀门操作和检修,我在吸水管的上方增加了钢平台
回复
wangsen84
2013年07月02日 09:18:29
6楼
水泵平时也不用操作的,都是自动控制。这样布置,可以减少水泵布置的空间,节省很多造价,而且由于空间的扩大,也方便了检修。
回复
段海龙
2013年07月03日 10:15:31
7楼
设置U型弯,平管上安装阀门
回复

相关推荐

APP内打开