求助:多级泵出水口向上,出水口距水泵房地面已经有+1.5m,在出水管道上再安装止回阀和蝶阀,高度大概有+2.5m,阀门太高,人在地面上操作困难,请问各位如何解决的?
求助:多级泵出水口向上,出水口距水泵房地面已经有+1.5m,在出水管道上再安装止回阀和蝶阀,高度大概有+2.5m,阀门太高,人在地面上操作困难,请问各位如何解决的?
2楼
两种处理办法供参考:
1、出水口采用弯管下引距水泵房地面适中安装位置,再安装止回阀和蝶阀,并应在弯管顶部安一个排气阀;
2、将机泵基础标高局部下调,使出水口连接出水管距水泵房地面适中安装位置,再安装止回阀和蝶阀。
回复
3楼
可以将出水管再弯下来再安装阀门
回复
4楼
我设计的一个泵站也是遇到同样的同样的问题
回复
5楼
谢谢各位支招,本次设计中,出水管道仍然垂直安装,为方便出水管道阀门操作和检修,我在吸水管的上方增加了钢平台
回复
6楼
水泵平时也不用操作的,都是自动控制。这样布置,可以减少水泵布置的空间,节省很多造价,而且由于空间的扩大,也方便了检修。
回复
7楼
设置U型弯,平管上安装阀门
回复