求高手确定抗震等级
romantic2015
2013年05月11日 00:48:21
只看楼主

一个十六层的部分框支剪力墙结构,两层地下室,地下室顶板嵌固,转换层设置在三层,有以下几个疑问: 规范框支层框架指的是转换层还是转换层以下两层都算框支层?有的认为转换层以下两层也是框支层。我一直很疑惑

一个十六层的部分框支剪力墙结构,两层地下室,地下室顶板嵌固,转换层设置在三层,有以下几个疑问:
规范框支层框架指的是转换层还是转换层以下两层都算框支层?有的认为转换层以下两层也是框支层。我一直很疑惑

免费打赏
天柱
2013年05月11日 16:52:53
2楼
转换层以下两层也是框支层。
回复
jszxwsw
2013年05月11日 19:26:00
3楼
朱总什么的就不要提了,框支剪力墙的汉语你先弄懂了就行了;如果嵌固层在0.000,可按楼上理解,如果嵌固层在基础。。。。。。。。
回复
romantic2015
2013年05月12日 16:44:31
4楼
jszxwsw 发表于 2013-5-11 19:26 朱总什么的就不要提了,框支剪力墙的汉语你先弄懂了就行了;如果嵌固层在0.000,可按楼上理解,如果嵌固层在 …程懋堃的书籍中。下面两层的梁不是框支层框架,抗震等级与框支柱不同
回复

相关推荐